Международная объединенная техническая группа
исследований и разработок
ТЕГИР
Дружественные исследовательские группы: УФОСети  Лаборатория Нектона  [Космопоиск] [Селигер] [Рязань]
[Обнинск]
| Главная | Форум | Список юзеров | Приват | Поиск | Архив новостей | PDA-версия сайта | LogOn / LogOff | Здравствуйте, Гость. |

 Форумы TEGIR.RU: Форум Технические вопросы и ответы :
Тема: Защита первичной обмотки сетевого транса

Появилась проблема... Выходять из строя первичные обмотки понижающих трансформаторов в блоках питания пожарных приборов. Попросту перегорают. Есть подозрение на кратковременные скачки напряжения в сети... Как бы от этого защитить приборы. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Или знает решение? =) Старлинг предлогает сетевой фильтр на индуктивности и емкостях. Если есть опробованная схемка у кого недалеко... скинте пожалуйста...
      1 comkoder (2009-09-17, 13:54:30) 0

Хорошо бы точно узнать причину выхода из строя. Иначе придется городить такого монстра... Вот например кратковременные скачки: какой интервал времени? С заземлением проблем нет?
Можно применить релейную защиту, или нейтраль через резюки заземлить...
      2 Crowbar (2009-09-17, 19:04:43) 0

Заземления как такового нет. Прибор в пластиковом корпусе. клеммы земли нет... фаза и нуль только... Прибор ведь стоит на объекте, за пару сот верст... Транс выгорает судя по всему вечером... поскольку замечают уже утром, а прибор часов восемь-десять еще на аккумуляторе работает. Похоже на то что кратковременные скачки виноваты... И таких несколько штук, в разных точках тверской обл, в основном в сельской местности...
      3 comkoder (2009-09-17, 19:29:18) 0

Тогда попробуй релейную защиту как я выше сказал.
      4 Crowbar (2009-09-18, 15:16:36) 0

Попробуй поставить фильтр синфазной помехи, это вроде как последовательный трансформатор и емкости в паралель на входе и выходе фильтра. Но это тебе вряд ли поможет, потому как применяется для борьбы с помехами высокой частоты в обе стороны, для точного выяснения причины перегорания первичной обмотки поставь варистор по питанию сети 220вольт и автомат на нужные амперы. Если будет срабатывать то надо применять стандартные УЗО от перенапряжения питающей сети.
Может у тебя пробой происходит между обмотками?
      5 Fil (2009-09-18, 15:21:38) 0

Нет между обмотками пробоя нет. Так.. Варистор должен будет коротнуть цепь, при перенапряжении в сети, тем самым сработав автоматический выключатель? так получается? Кста ставили еще такие устройства - http://www.bast.ru/bastion/product/albatros500.htm в них постоянно горят предохранители. Или сами они сгорают нафиг... =)
      6 comkoder (2009-09-18, 15:41:51) 0

Любопытно в этом девайсе http://www.bast.ru/bastion/product/albatros500.htm стоит микроконтролер для управления симистором или нет?
Варистор ведь может скушать только определенную порцию энергии без разрушения, поэтому если её превысить то его начинает необратимо разрушать продолжая коротить сеть, а дальше уже как автомат успеет сработать (должен быть с электромагнитным якорем для быстроты).
А что мешает какой нить импульсный БП использовать для питалова?
      7 Fil (2009-09-19, 01:04:52) 0

не. контролера нет. Эти приборы, пожарные, уже укомплектованны трансформаторным блоком питания. Он прям на плате стоит... поэтому нужен внешний блок. для уставки в распредкоробку например... или в бокс для автомата.
      8 comkoder (2009-09-19, 02:01:09) 0

Фил, так автоматы-то в домах не вылетают.
Похоже, что СВЧ броски в сети, так?
Просто пробивают первичную транса.
      9 Старлинг (2009-09-19, 19:56:23) 0

Ну что тут сказать, надо брать все нужное от блоков бесперебойного питания, я имею ввиду фенечки которые он выполняет по защите от перенапряжений и недопряжений в сети... :-)
Стар, а что значит СВЧ броски в сети?
Комкодер, а транс сетевой намотки секционные имеет или друг на друге так сказать лежат? Все таки есть высокая вероятность в таких устройствах с длинными линиями связи, что между первичной и вторичной пробой происходит.
      10 Fil (2009-09-19, 22:00:13) 0

Обмотки секциями намотанны, с перегородкой в полмилиметра толшиной.
      11 comkoder (2009-09-19, 23:02:10) 0

М..дя, попробуй поставь последовательно с трансом термистор с положительным ТКР, ну типа предохранитель самовостанавливающийся, у меня на работе в наши девайсы такие ставят только в 14 вольтовой цепи, думаю есть такие и на 220 вольт. Если всплески напряжения непродолжительные может все таки помочь еще и фильтр синфазной помехи, о котором я раньше писал.
      12 Fil (2009-09-19, 23:39:45) 0

Окей. попробую... кондеры только высоковольтные найду... в моей деревни нифига нет... А на какую напругу их кстати нужно брать?
      13 comkoder (2009-09-19, 23:42:59) 0

Кондеры нужны хорошие например такой http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=884628365&group=32508 вообще такие ставят в места с высокими требованиями по безопасности и надежности т.е. могут выдержать напругу раза в три больше от номинального.
      14 Fil (2009-09-20, 00:14:06) 0

> а что значит СВЧ броски в сети?
Пики. типа иголок. они же свч.

на какую напругу.. да кто ж знает.
220 это 380 же ж, а уж какие там могут быть броски - хз.
вольт на 4000, имхо.

Цепочку из нескольких штук влепить последовательную.
Емкость как раз упадет, напруга повысится.
Если я не ошбибаюсь, до сих пор слюда максимальынй диэлектрик (ну не считая ваккуума : ))
      15 Старлинг (2009-09-21, 11:15:44) 0

посмотрел линк Фила.
мм, да.
Но по моему, дорогие очень.
Надо совковое, дешевое и железобетонное.
      16 Старлинг (2009-09-21, 11:17:18) 0

А может просто межвитковое замыкание? Влага попадает в трансформатор и нарушает изоляцию провода первичной обмотки.
      17 Valeras (2009-09-21, 19:35:59) 0

Ответить:

Подпись:


Если вы Гость, то введите данный код подтверждения:

 

 

открыть новую тему

 

 

 

--Техническая Группа Исследований и Разработок ТЕГИР